Регулируемые лаги позволяют
заменить огромную массу бетона при монтаже пола на перекошенных плитах
перекрытий или при укладке в полу труб канализаций большого диаметра
Лаги с ввернутыми болтами-стоками раскладываются равномерно с помощью шаблона (через 0,4-0,6 м в зависимости от вида покрытия)
Болты
предварительно фиксируют на плите дюбель-гвоздями и, вращая их (в ту
или другую сторону), выставляют лаги на нужный уровень (по лазерному
прибору)
Между торцами лаг оставляют зазоры, стыки размещают вразбежку. После выверки лаг и фиксации болтов-стоек их выступающие части срубают, следя за тем, чтобы в теле лаги оставалось до 45 мм тела болта
Если болт-стойка не намертво прижат к основанию, то он может провернуться, и пол начнет скрипеть или коробиться
По выверенным лагам настилают листы фанеры, ДСП, ДВП, OSB или MDF
В новом варианте деревянные
лаги опираются на ввернутые в них пластиковые резьбовые стержни-стойки
или болты-стойки. Положение лаг по высоте изменяется за счет вращения
такого болта вокруг его оси. Фиксируют положение болта-стойки
дюбель-гвоздем. Так регулируют положение отдельной лаги и всей системы
лаг в целом. По оси болта сделано ступенчатое отверстие для притяжки к
основанию. Туда закладывают дюбель-гвоздь и сначала забивают не до
конца. После того как выставят точно положение всех лаг на нужном
уровне, дюбель-гвозди добивают до упора из расчета, чтобы пластиковый
болт не смог провернуться. Иначе при эксплуатации собьется настройка
лаг. Потом на лагах закрепляют настил, а поверх него укладывают
выбранное покрытие. Половую доску и массив паркетной доски можно
монтировать и без настила. Поскольку лаги не соприкасаются с
перекрытием, они всегда остаются сухими. Более того, подпольное
пространство проветривается и за счет зазора между лагами и стенами,
который позже перекрывается плинтусами с отверстиями. Для обеспечения
гарантированного качества регулируемые лаги поставляются в продажу в
комплекте со стержнями-стойками и дюбель-гвоздями. На рынке пока
действуют два крупных поставщика систем регулируемых лаг: NIVELL SYSTEMS
(Швеция) и "ДЕПАРТАМЕНТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" (РФ). Продукцию последнего
можно найти в крупных городах: Киеве, Харькове, Днепропетровске и др.
Лаги изготавливают из качественной древесины без сучков, высушенной до
влажности не более 12%. Размеры изделий: длина чаще всего 2 м, но
встречаются и трехметровые; сечение обычно 45 × 45 мм и 45 × 70 мм, но
бывает и 45 × 120 мм. Резьбовые стержни-стойки (болты) выполняются из
пластика на основе полимера группы АБС. Имеют крупную метрическую резьбу
(примерно М24 × 3), выдерживают значительную нагрузку, примерно такую, с
какой на грунт давит колесо легковой автомашины. Полы с регулируемыми
лагами используют в следующих случаях: • при новом строительстве; • при
реконструкции старых зданий; • когда надо значительно поднять уровень
пола, а допустима лишь небольшая нагрузка на перекрытие; • при создании
многоуровневой конструкции пола; • в случае размещения под полом труб
диаметром более 50 мм. Полы по регулируемым лагам, как и полы других
конструкций, устраивают после завершения санитарно-технических,
электротехнических и штукатурных работ. Технология сборки проста. В
резьбовые отверстия в лагах (в каждой двухметровой лаге их просверлено
по 5) вворачивают болты-стойки. Затем лаги раскладывают с определенным
шагом, который зависит от того, какая прочность покрытия на изгиб
требуется. Так, шаг лаг под паркет и ламинат составляет 50 см, под
плитку и линолеум - 30 см. Стык лаг выполняют с зазором порядка 5 см.
Между лагами и стенами оставляют зазор не менее 10-12 мм для обеспечения
вентиляции. Далее, начиная с концевых болтов, через отверстия
болтов-стоек засверливают отверстия (глубиной до 40 мм) в перекрытии под
фиксирующие дюбель-гвозди. Лаги выравнивают по заданному уровню
основания пола, поворачивая болты-стойки в ту или иную сторону с помощью
специального ключа. Выровненная поверхность всех лаг должна
располагаться в одной плоскости, с перепадом высот не более 1 мм на 1
пог. м. По окончании выравнивания дюбель-гвозди забивают до упора (на 3 -
3,5 см) в перекрытие. Выступающие части болтов-стоек срезают стамеской.
После этого приступают к устройству настила. Его чаще всего выполняют
из двух слоев водостойкой фанеры суммарной толщиной не менее 20 мм.
Первый слой крепят к лагам саморезами, при этом от стены отступают на
10-12 мм. Второй слой фанеры укладывают со сдвигом относительно стыков
первого и крепят к нему саморезами с шагом в 150 мм. Если планируется
плиточное покрытие, вместо фанеры в качестве второго слоя используют
влагостойкие гипсоволокнистые листы. Благодаря тому что лаги не
соприкасаются с перекрытием, а между полом и стеной имеется зазор,
закрываемый плинтусами с отверстиями, настил и лаги хорошо
проветриваются. Оценка пола на железобетонном перекрытии толщиной 140 мм
с регулируемыми лагами и паркетным покрытием показала, что индекс
изоляции воздушного шума (Rw) составляет 54 дБ, а индекс приведенного
уровня ударного шума под перекрытием (Lnw) - 59 дБ. Эти значения
отвечают требованиям по звукоизоляции для жилых домов третьей категории -
"В". Если же в промежуток между лагами уложить звукопоглощающий
материал (маты из минеральной и базальтовой ваты или стекловолокна), то
звукоизоляция пола улучшится (до 56 и 57 дБ соответственно) и будет
отвечать требованиям норм для домов категории "Б". Минимальное повышение
уровня пола на регулируемых лагах составляет 70 мм, максимальный
уровень пола - 220 мм при условии использования болтов М24. В случае
необходимости поднять пол на высоту более 220 мм устанавливают второй (и
даже третий) ярус регулируемых лаг. Однако их нагрузочная способность
резко снижается. Технология устройства чернового пола "регулируемая фанера":
1 - высверливание отверстий в фанере и фиксация саморезами пластиковых втулок; 2 - ввинчивание болтов-стоек во втулки; 3 - крепление болтов-стоек металлическими дюбель-гвоздями к основанию
За
выбор полов на регулируемых лагах говорит отсутствие мокрых, грязных
процессов, связанных с устройством цементно-песчаной стяжки и с
использованием выравнивающих засыпок, которые значительно пылят; а также
быстрота проведения всего комплекса работ (100 м2 пола можно выполнить
за 1-2 дня). Такие полы обеспечивают высокую точность выравнивания, что
очень важно для паркетных и ламинатных покрытий, и позволяют улучшить
изоляцию от шума, передающегося по воздуху. Помимо этого они дают
возможность расположить в подпольном пространстве трубы отопления и
электроснабжения. Такое размещение удешевляет устройство коммуникаций
(из-за разводки труб и проводов по прямой, а не по стенам), уменьшает
количество соединительных деталей и в итоге делает системы более
дешевыми и безопасными. Расчетная долговечность конструкции регулируемых
лаг пола, достигающая 50 лет, и продление срока службы напольного
покрытия (особенно паркета) за счет проветривания подпольного
пространства также говорят в их пользу. Устройство пола на регулируемых
лагах требует применения качественных комплектных систем (лаг,
болтов-стоек, дюбель-гвоздей). При нарушении требований технологии
монтажа недостатки пола такой конструкции могут проявиться сразу после
его устройства. В случае неплотного крепления болта-стойки при ходьбе по
полу появляется стук и скрип. Использование дешевой неводостойкой
фанеры может привести к деформации покрытия. Устройство 1 м2 основания
пола с регулируемыми лагами (например, под паркет) стоит порядка $
26/м2. За эти деньги можно быстро сгладить перепады основания,
достигающие 12 см. Создание качественной цементно-песчаной стяжки под
паркетное покрытие с выравнивающим слоем из "Ветонита" и фанеры при
типичной высоте неровностей основания в 3-5 см обойдется в $ 22-24 за 1
м2. Изготовление пола на регулируемых лагах под керамическую плитку
будет стоить дороже, чем под паркет, из-за удвоения количества лаг и
отсутствия повышенных требований по подготовке полов под плитку после
устройства стяжки. В полах на регулируемых лагах можно монтировать
обогрев. В этом случае на первый слой, состоящий из листов фанеры,
укладывают влагостойкий гипсоволокнистый лист (ГВЛВ), а на него -
пленочный электронагреватель, который накрывают сверху еще одним листом
ГВЛВ. При кабельном электронагревателе сухую стяжку выполняют из трех
гипсоволокнистых листов, причем в промежуточном делают прорези для
размещения кабеля. Разумеется, листы ГВЛВ укладывают с перекрыванием
стыков листом следующего слоя. Еще один способ создания ровной
поверхности основания - применение так называемой регулируемой фанеры.
Ее используют при необходимости поднять уровень пола на незначительную
высоту (от 3 до 7 см). Суть конструкции и работы этих полов такая же,
как в регулируемых лагах. Только в листах фанеры делают гладкие
отверстия, а в них снизу вставляют пластиковые втулки с внутренней
резьбой и фланцами. Втулки фиксируют шурупами через фланцы. Во втулки
вворачивают пластиковые же болты-стойки. Специалисты рекомендуют
использовать фанеру и лаги комплексно. Там, где перепад не превышает 7
см, применяют регулируемую фанеру, а при большей высоте кладут лаги.
Монтаж регулируемых полов лучше поручать специалистам.